Pretty quick answer, I will post the answer in Norwegian, and try try to translate in next reply. The information is limited by national safety reasons.

Trafoen fra bilde i masten er nok flyttet inn i den nye stasjonen. Koblingsanleggene i stasjonen er nye.

Trafoen er en 100kVA trafo fra Møre Transformatorfabrikk. Koblingsgruppe YYNN0 22kV/0.240V med manuell trinnreggulering med 2.5%. To trinn opp og to trinn ned. Tomgangstap 325W Belastningstap 1296W,ek=4.09% og er=1.3%. Det er IT nett på området. For helt nye lavspentnett bygger eidsiva TN-C nett fram til kunde. Denne trafoen har kun IT nett. Det brukes av og til treviklingstrafoer men for det meste setter vi to trafoer der det er behov for IT og TN-C. Det er da lettere å tilpasse merkeytelsen til behovet. Nettstasjonen tar da litt mere plass. På forumet ser jeg at noen har kommentert at det er expulsion fuse som er brukt på høyspentsiden. NB: Det er lite brukt og i vi bruker ikke den typen. Fra expulsion fuse kommer det ut varm gass og kan være en potensiell brannfare ved tørt terreng. (En slik sikring var årsaken til en stor skogbrann i Australia (jeg tror det var på begynnelsen av 80-tallet) hvor flere mennesker omkom. Det vanlige er å bruke enten backup fuse som fungerer sammen med en bryter via en slagstift som kommer ut av sikringen eller bruk av en fullrange fuse som ikke blåser ut varm gass.